Seite 1 von 1
H900 Intertechno Jalousie / Dimmer
Verfasst: 4. Juni 2012 18:58
von 0perator
Hi community,
nach langem hin und her schicken von Geräten hab ich jetzt das Richtige

Harmony 900
Light Manager Pro
2x Jalusieschalter von Intertechno (ITL-500)
1x Dimmer von Intertechno (ITL 210)
1x3 Steckdosen von Intertechno (IT 1500)
meine größte Aktion wird die "DVD-schauen" sein. (gibt es eine "Schritt für Schritt-Anleitung dafür, am besten mit Bildern?)
Dort sollte das
Licht gedimmt werden die
Rollos sollen runterfahren (beide auf eimal) und die Steckdosen sollen an gehen.
habs schon versucht, aber klappt noch nicht alles so wie ich mir das vorstelle -.-
ich muss den Light Manager einbinden, damit ich die sachen, die dort eingebunden sind steuern kann?!
und die harmony sagt jedes mal, dass sie den Light Manager nicht einschalten kann...(soll sie ja auch nicht

)
kann ich auch sagen, dass wenn ich die Aktion "DVD-schauen" starte die Rollos runter fahren und wenn ich die Aktion beende das die Rollos wieder hochfahrn? (bzw das Licht wieder auf 100% geschalten wird?)
MfG
0perator
Re: H900 Intertechno Jalousie / Dimmer
Verfasst: 4. Juni 2012 19:29
von std
Hi
an welcher Stelle hak denn dein Verständnis des LM Pro?
Alles was Funk betrifft konfigurierst du in der Lightmanager-Software. Und beim Pro kannst du deine Lichtaktionen ja sogar zeitgesteuert ablaufen lassen
In der Harmony-Soft fügst du dann nur noch an den entsprechenden Stellen die jeweilige Ziffer ein
Re: H900 Intertechno Jalousie / Dimmer
Verfasst: 4. Juni 2012 20:13
von 0perator
dank, ging ja schnell

Muss ich die rollo bzw die steckdosen als Gerät hinzufügen oder reicht es, wenn ich das "light-Manger" als gerät hinzufüge?
Aber wenn ich den Light-Manager als Gerät hinzufüge, dann muss der light-Manager eingeschalten werden?!?!? aber er läuft ja ständig...
Hier im bild ist der lightmanager als gerät an 2. stelle hinterlegt dort steht drin das er eingeschaltet sein muss...
aber wenn ich ihn dort raus lösche, dann kann ich den befehl "L11" nicht mer auswählen

Re: H900 Intertechno Jalousie / Dimmer
Verfasst: 4. Juni 2012 20:26
von varadero17
Hallo!
0perator hat geschrieben:Muss ich die rollo bzw die steckdosen als Gerät hinzufügen oder reicht es, wenn ich das "light-Manger" als gerät hinzufüge?
Du kannst nur den LM als Gerät hinzufügen. Alles, was mit den Schaltern und Dimmern geschehen soll, konfigurierst Du in der LM-Software (hat std schon erwähnt).
Aber wenn ich den Light-Manager als Gerät hinzufüge, dann muss der light-Manager eingeschalten werden?!?!? aber er läuft ja ständig...
In der Harmony-Soft wählst Du die Option "ständig eingeschaltet" oder so ähnlich.
Re: H900 Intertechno Jalousie / Dimmer
Verfasst: 4. Juni 2012 20:27
von std
Hi
der Lightmanager ist eh immer "an" Bei einem verbrauchg von 1-2W wohl kaum relevant
Du musst den Lightmanager nur einmal der Harmonysoftware hinzufügen
Dann legst du z.B. an
Beamer an: Rolladen runter, Licht aus (L1)
Beamer aus: Rolladen rauf, Licht an (hier die Astrofunktion verwenden) L2
Anleitung Astrofunktion:
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =25&t=9487
Anleitung Marker:
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =25&t=9493
Dann in der Harmonysoft beim Start der Aktion "DVD schauen" L1 hinzufügen, beim beenden L2
Re: H900 Intertechno Jalousie / Dimmer
Verfasst: 5. Juni 2012 09:05
von TheWolf
varadero17 hat geschrieben:
In der Harmony-Soft wählst Du die Option "ständig eingeschaltet" oder so ähnlich.
Nö.
In den Betriebs-Einstellungen des LightManager steht standardmäßig das:
Es gibt keine Ein-/Ausschalter auf der Fernbedienung fürJB Media Light Manager Pro Beleuchtungssteuerung.
Re: H900 Intertechno Jalousie / Dimmer
Verfasst: 9. Juni 2012 18:11
von 0perator
hi leute,
komm nicht weiter
in der harmony software bekomme ich "JB Media ist eingeschaltet" nicht raus...
meine 900ter sagt dann immer "schalten sie JB Media mit der orginal Fernbedienung ein"
und der befehl L11 wird nicht gesendet.
wenn ich mit der Fernbediehnung auf geräte gehe und den befehl L11 manuell auswähle funktionierts....
in der geräte einstellungen ist "Es gibt keine Ein-/Ausschalter auf der Fernbedienung fürJB Media Light Manager Pro Beleuchtungssteuerung." ausgewählt.
danke im voraus für eure hilfe

Re: H900 Intertechno Jalousie / Dimmer
Verfasst: 10. Juni 2012 11:27
von TheWolf
0perator hat geschrieben:
meine 900ter sagt dann immer "schalten sie JB Media mit der orginal Fernbedienung ein"
und der befehl L11 wird nicht gesendet.
wenn ich mit der Fernbediehnung auf geräte gehe und den befehl L11 manuell auswähle funktionierts....
in der geräte einstellungen ist "Es gibt keine Ein-/Ausschalter auf der Fernbedienung fürJB Media Light Manager Pro Beleuchtungssteuerung." ausgewählt.
Und wie soll das funktionieren?
Du sagst in der Software: Das Gerät hat
keinen Ein-/Ausschalter, erwartest aber
trotzdem, dass ein Befehl gesendet wird.
Wenn der L11 gesendet werden soll, muss in den Betriebs-Einstellungen des LightManagers schon "Ein Befehl zum Ein- und Ausschalten" bzw. "getrennte Befehle zum Ein- und Ausschalten" gewählt werden und danach dann der L11 zugewiesen werden.
Re: H900 Intertechno Jalousie / Dimmer
Verfasst: 10. Juni 2012 11:34
von std
na er hat L11 ja beim Start der Aktion hinten angehängt
Re: H900 Intertechno Jalousie / Dimmer
Verfasst: 11. Juni 2012 11:52
von 0perator
danke für eure hilfe, ich hab nochmal bischen rum probiert, aber ich komm nicht drauf.
der Lightmanager ist ja immer eingeschaltet (bzw hängt am stromnetz)
es gibt bei dem gerät keinen aus/ein-Schalter
wenn ich die Aktion so lasse, wie im Bild beschrieben, dann sagt meine Harmony immer ich soll "LightManager" manuell einschalten da er den Befehl nicht senden kann bzw. unterstützt. Ab da unterbricht die Harmony die Aktion.
Sprich der Befehl L11 wird nicht gesendet.
MfG 0perator
Re: H900 Intertechno Jalousie / Dimmer
Verfasst: 11. Juni 2012 12:32
von TheWolf
Also nochmal gaaanz langsam:
0perator hat geschrieben:
der Lightmanager ist ja immer eingeschaltet (bzw hängt am stromnetz)
es gibt bei dem gerät keinen aus/ein-Schalter
Richtig und deshalb sagt die Hilfe-Funktion ja auch, Du sollt ihn "von Hand" einschalten.
0perator hat geschrieben:
Sprich der Befehl L11 wird nicht gesendet.
Und deshalb sollst Du ja den L11 in den Betriebs-Einstellungen hinterlegen.
Hier wird alles haarkleinbeschrieben:
Harmony FAQ |
Betriebs-Einstellungen
Du wählst also
1. Ich möchte dieses Gerät ausschalten, wenn es nicht benutzt wird
2. Jeweils eine Taste zum Ein- und Ausschalten
--> Welcher Befehl schaltet das Gerät ein?
3. Ich habe die Original-Fernbedienung nicht, aber ich kenne den gewünschten Befehl
--> Aus der Befehls-Liste wählst Du den L11 aus
--> Welcher Befehl schaltet das Gerät aus?
4. Ich habe die Original-Fernbedienung nicht, aber ich kenne den gewünschten Befehl
--> Aus der Befehls-Liste wählst Du den L... (also den Ausschalt-Befehl) aus
Natürlich muss der LightManager als Gerät in den betroffenen Aktionen drin sein, aber das ist bei Dir ja der Fall.
Last but not least nimmst Du den L11-Befehl aus der Aktion wieder raus.
Re: H900 Intertechno Jalousie / Dimmer
Verfasst: 11. Juni 2012 16:33
von std
naja
L11 in die Betriebeinstellungen ist ja nur gut wenn er das angesteckte Gerät auch in kjeder Aktion einschalten will. Wie ich z.B. meinen Subwoofer
Ansonsten würde ich in den betriebseinstellungen angeben "Gerät ist immer eingeschaltet". das sollte den nervenden Hinweis unterdrücken
Wenn ein Gerät dann nur bei einer Aktion eingeschaltet werden soll ist das so wie oben im Screenshot schon richtig. Den Befehl beim Start bzw beenden der Aktion anhängen
Warum der befehl da nicht gesendet wird bzw nicht am Aktor ankommt da hab ich auch keine Erklärung für
Re: H900 Intertechno Jalousie / Dimmer
Verfasst: 15. Juli 2012 01:00
von 0perator
hi Leute,
gut Neuigkeiten

hab jetzt endlich meine neue Wohnwand, und schon alles angeschlossen.
bin grad dabei in dem Langzeit-Test meine
Harmony 900 /
Light Manager Pro zu optimieren

komme bei 2 Stellen nicht weiter
1. meine Rollos machen was sie wollen
(ich habs mit der "erweiterte astrofunktion" gelöst)
komischerweise fahren die Rollos mal hoch mal wieder nicht?!
kann das sein, das der Funk-Weg
gestört werden kann (durch was?!)
--
2. hab ich Funksteckdosen, diese sollen 5 sec warten mit dem Abschalten (passiert aber nix)
- Aktion hinzufügen "light-manager"
- Diesen Infrarotbefehl senden: L04 (in meinem fall)
- Diese Infrarotverzögerung senden: 5 sec
jetzt steht in meiner Übersicht:
"Die Fernbedienung wartet 5000 Millisekunden"
(der Befehl 4 steht nicht dort, wird im Test auch nicht ausgelöst?!)
vielen Dank für eure tatkräftige Unterstützung
0perator hat geschrieben:Hi community,
nach langem hin und her schicken von Geräten hab ich jetzt das Richtige

Harmony 900
Light Manager Pro
2x Jalusieschalter von Intertechno (ITL-500)
1x Dimmer von Intertechno (ITL 210)
1x3 Steckdosen von Intertechno (IT 1500)
meine größte Aktion wird die "DVD-schauen" sein. (gibt es eine "Schritt für Schritt-Anleitung dafür, am besten mit Bildern?)
Dort sollte das
Licht gedimmt werden die
Rollos sollen runterfahren (beide auf eimal) und die Steckdosen sollen an gehen.
habs schon versucht, aber klappt noch nicht alles so wie ich mir das vorstelle -.-
ich muss den Light Manager einbinden, damit ich die sachen, die dort eingebunden sind steuern kann?!
und die harmony sagt jedes mal, dass sie den Light Manager nicht einschalten kann...(soll sie ja auch nicht

)
kann ich auch sagen, dass wenn ich die Aktion "DVD-schauen" starte die Rollos runter fahren und wenn ich die Aktion beende das die Rollos wieder hochfahrn? (bzw das Licht wieder auf 100% geschalten wird?)
MfG
0perator
Re: H900 Intertechno Jalousie / Dimmer
Verfasst: 15. Juli 2012 10:15
von Schwarz
0perator hat geschrieben:diese sollen 5 sec warten mit dem Abschalten (passiert aber nix)
Hallo,
das geht nur, wenn die Scart-Option deaktiviert ist.
Harmony FAQ |
SCART-Option ändern
Re: H900 Intertechno Jalousie / Dimmer
Verfasst: 15. Juli 2012 11:52
von std
warum defiierst du die Wartezeit nicht in der LightmanagerPro Software für den Befehl L4?